Arp32 : chauffe du régulateur de tension

Toutes les questions sur les cartes By arpschuino
Questions about arpschuino boards
Répondre
maxime
Messages : 1
Enregistré le : mer. 30 nov. 2022 12:59

Arp32 : chauffe du régulateur de tension

Message par maxime »

Bonjour,
Le régulateur de tension chauffe beaucoup sur ma arpschuino32 alimentée en 24V 4,5A.
Une 20ène de seconde après la mise sous tension le voyant PWR se coupe et je perds les 3.3V sur Vcc.
Pas de problème avec une alim 9V.
Auriez-vous une idée ?

Merci beaucoup,
Maxime
Avatar du membre
RitoonL
Administrateur du site
Messages : 116
Enregistré le : dim. 31 oct. 2021 10:21

Re: Arp32 : chauffe du régulateur de tension

Message par RitoonL »

Bonjour,

ton arpschuino32 est il en double régulation ? pour alimenter en 24 Volts il faut le kit double régulation. Si c'est le cas, peux tu vérifier que le strap sous la carte n'ai pas été soudé par erreur (celui où il y a écrit "leave open for pré régulation"). La carte est conçue pour tenir le 24V sans soucis, avec le kit de pré régulation, il y à certainement un problème à ce niveau. Tu peux aussi vérifier la référence du pré régulateur, voir si il n'y a pas eu d'erreur au montage. ça doit être un LM7810.